fanzm022310
坚持提高自控技术
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 1588 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2010-10-14
最后登录: 2022-08-27
查看fanzm022310的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-07 08:54
现在遇到一个问题,空压机原来是星三角启动,现在不想改变星三角电路,在主回路加装变频器一路和直接工频一路,现在变频器启动信号成了问题,到底选择星型接触器信号还是角型接触器信号,如果选择星型启动点启动变频器,会不会出现变频器输出超出电压要求,如果选择角型接触器信号,这样启动变频器的时候,电机已经在运行,会不会产生电压过大冲击变频器的输出端,而损坏!谢谢大家!
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10829 个
工控威望: 17984 点
下载积分: 10668 分
在线时间: 2643(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-26
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-07 13:40
楼主自己的方法基本可以,但需要改电路工频/变频切换利用接触器联锁切换主回路。当切换到变频时,星型时变频不启动,转为三角形利用接触器辅助触点控制变频器启动(设加速时间防止过流,注意输出必须是从变频器输出)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之