5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4590 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-04-27
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-06 23:13
前几天一台55kw风机(康元变频器)运行中一相对地了,电机温度轴承叶轮都正常。今天另一台运行风机75kw(希望变频器)一相又对地,所有都正常,这是巧合吗?
自学
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10710 个
工控威望: 17863 点
下载积分: 10314 分
在线时间: 2631(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-04-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-07 13:42
由于载波的缘故,电缆相线对地相当于电容,所以在高频作用下始终存在漏电流,线路越长负荷越轻越明显。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(5921338) 谢谢,问题已找到
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之