楼主  发表于: 2016-07-05 08:36
两个昆仑通态的屏,5个CP1H ,每个PLC只有一485接口5个供屏使用,现在想实现每个屏和5个PLC通讯都可以通讯,可以做到吗?
wwjfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 188 点
下载积分: 928 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-06-05
查看wwjfsk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-07 16:30
维伦屏有穿透功能,不知昆仑的有没?
用一个维伦屏485带PLC,另一个维伦屏网口穿透连接,应该可以。