信捷PLC编程
LD X0--------MOV   D0 [D10]   D20   这样是什么意思
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2024-06-25
查看coverpaper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-28 09:47
D0[D10],这里的D10的内容是偏移量,如果D10的内容是0,那么D0[D10]就是D0的意思,如果D10的内容是5,那么D0[D10]就是D5的意思,
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283