暗夜幽灵
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 154 点
下载积分: 32705 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2012-08-27
最后登录: 2019-08-09
查看暗夜幽灵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-20 10:22
现有信捷一体机xp3-16rt,前面一位工程师编写了这样一段程序“
LD    M8000
MOV    ID1050    D0
MUL    D0    K100    D1
DDIV    D1    K16383    D3
SUB    D3    K40    D200
我第一次看程序时,ID1050数值为11126,为啥执行第五条程序(sub)时d200数值是499?
我第二次看程序时,ID1050数值为11126。为啥D0变成了0
求哪位高手给解答一下
id1050为0-5v电压信号输入
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-30 00:23
mul  会默认结果是双字节的   d1  默认是  do和d1 组成一个双字