楼主  发表于: 2016-06-19 22:51
现有一工程,用FX1S 的PLC与三菱D700的变频器以RS485BD通信。现在程序(见附件)可以发指定频率并能通过网络启动变频器,但接收不到变频器的频率,望大家看看错在哪里,感谢
yangh1129
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2010-08-25
最后登录: 2021-08-10
查看yangh1129的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-20 10:31
你的程序很清析。请问一下变频器PR79设什么数。0,2,6.?如果我想启动电机用外部控制,通信只设频率和接收频率,应怎么设置?还有点不明白,D700变频器读频率指令代码是6F,你传送H36,H30.应该是H36.H46吧?