money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-05-25
查看money11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-16 11:43
PLC型号是Q00U,人机界面是威伦的TK6070IP,通过QJ71C24R4串行模块通信。控制箱入电源是三相220V一次侧接着两个卷帘门电机与二次侧没有做隔离电源。
平时开机都好好的一切正常,就是卷帘门马达动作时,通信模块ERR就报错然后就断线了。箱子有做接地,通信线也有加磁环试过都没有办法改善。。。
wzw945
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wzw945的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 20:44
估计是没有真正接地,要马达与大地可靠相连