money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-05-17
查看money11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-16 11:43
PLC型号是Q00U,人机界面是威伦的TK6070IP,通过QJ71C24R4串行模块通信。控制箱入电源是三相220V一次侧接着两个卷帘门电机与二次侧没有做隔离电源。
平时开机都好好的一切正常,就是卷帘门马达动作时,通信模块ERR就报错然后就断线了。箱子有做接地,通信线也有加磁环试过都没有办法改善。。。
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 6257 点
下载积分: 6170 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2024-05-18
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 18:35
PLC用隔离变压器+滤波器供电!