PLC型号是Q00U,人机界面是威伦的TK6070IP,通过QJ71C24R4串行模块通信。控制箱入电源是三相220V一次侧接着两个卷帘门电机与二次侧没有做隔离电源。
平时开机都好好的一切正常,就是卷帘门马达动作时,通信模块ERR就报错然后就断线了。箱子有做接地,通信线也有加磁环试过都没有办法改善。。。
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1812 个
工控威望: 1962 点
下载积分: 10896 分
在线时间: 765(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-18
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-12 09:32
PLC用隔离变压器   给人机界面供电的开关电源也从隔离变压器取电