我碰到这样一种情况,用的是三菱FX3U的PLC,控制J4的伺服,伺服电机处连接一个扭力传感器,电机带动机械臂旋转到45°时,采集当时的扭力值。现在出现这样的一种情况,当我的伺服电机转速快,有时候采集不到数据,转速慢点是都可以采集到数据的,但是客户对速度有要求。现在电机是360个脉冲一圈,减速机是10:1的,程序如图片。希望各位大侠告诉我,这是什么情况,采集速度跟不上吗?或是我的一圈脉冲太少的原因?还是其他原因?
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-06-08
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-14 16:06
用立即判断看下 估计扫描周期的问题  就是速度快了 你扫描周期还没到这  d8350 已经大于 k450了
楼主留言:
立即判断,什么意思???
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-06-08
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-14 16:08
看看这个。。。。
楼主留言:
谢谢,我去试试看!
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-06-08
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-14 16:23
还有个办法 就是d8350 大于等于k450的时候  采集数据 因为你用的是movp 所以也只采集一次 如果是要求非常非常高的话 是没有问题的
楼主留言:
数据不是很准确的,在45°时候力是最大的,这样测量导致数据不准确,客户那边通不过
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 2243 分
在线时间: 711(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-06-08
查看小八哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-14 16:24
应该是 如果要求不是非常非常高的话  是没有问题的