楼主  发表于: 2016-06-14 15:50
我碰到这样一种情况,用的是三菱FX3U的PLC,控制J4的伺服,伺服电机处连接一个扭力传感器,电机带动机械臂旋转到45°时,采集当时的扭力值。现在出现这样的一种情况,当我的伺服电机转速快,有时候采集不到数据,转速慢点是都可以采集到数据的,但是客户对速度有要求。现在电机是360个脉冲一圈,减速机是10:1的,程序如图片。希望各位大侠告诉我,这是什么情况,采集速度跟不上吗?或是我的一圈脉冲太少的原因?还是其他原因?
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 442 个
工控威望: 800 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 753(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2024-05-28
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-14 16:18
伺服反馈脉冲接X0高速计数器,然后通过高速计数器中断