hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 439 点
下载积分: 16890 分
在线时间: 550(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-05-17
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-13 15:00
印铁的印刷机烘干线,   收铁成堆部分, 采用红外对射的光电开关(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )进行伺服定位和计数(信号进PLC之前使用了固态继电器DR06D12 L),现在经常出现铁皮不连续的时候一张铁皮计数两张,铁皮连续传送过来计数正确,而且两套设备是一样的问题。出现问题后,怀疑是干扰(电柜里伺服和变频),把这个传感器的用了屏蔽线且不和动力线一起走,屏蔽层接了地。问题还没得到解决,请好心人指教下
dudu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2009-10-28
最后登录: 2023-12-09
查看dudu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-13 19:07
计数不准和检测开关有很大关系,个人感觉光电开关比不上反射开关,反射开关又比不上接近开关。用接近开关信号架不好做,有的地方会受到限制。