楼主  发表于: 2016-06-13 13:16
PLC是FX1S-20MR自卖的。PLC在线写入时,把之前的程序册除,在清空PLC内存时有三个选择到打勾了,册除之后把程序写入,完成后把PLC里面的程序读出在电脑元件测试,电脑测试里明明强制了X1为ON,程序里又没显示接通???PLC输入输出灯都不亮???PLC里面的小开关也打上去了就是没反应!!!在后又挽了另一程序,还是沒反应?之前第一次上传程序测试没问题的!!!会不会是清空PLC内存时把后面两个选择打了勾把PLC里面的参数给册除了???如果是,怎样补救,说详细点???求邦助不胜感激!!!唉是自学的,没人带!吃了不小苦头,弯路走了不小!希望各位看在同行的份上帮帮忙,让小弟渡过难关
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-13 13:37
完成后把PLC里面的程序读出在电脑元件测试,电脑测试里明明强制了X1为ON,程序里又没显示接通???

X接點無法強制一直為ON。
X接點強制ON時,只會有一個掃描時間。
楼主留言:
但X1会驱动其它元件的,其它元件应该动作,但事实是没动作!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-14 10:35
看樣子是要做時間的讀取及寫入。

  M8000
---||---------------------[TRD D10]  刪除看看
楼主留言:
不关时钟指令的事。是在线不能强制输入……但你的方法我会试下,谢谢。