各位高手 我现在有一个FX2N-80MR的PLC坏了 想更换成FX3U 可是原来PLC上还连着一个扩展模块FX0N-16EX(扩展好着) 请问我把主机换了 这个扩展是否还要换 FX0N-16EX和FX3U可以匹配吗?谢谢
另:FX2N-80MR0~7 10~17输入点都正常 后面其他的输入全部没反应 这个问题能修复吗?谢谢
分享
414369173
繁--尘
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
1297 点
下载积分:
1774 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2014-03-15
最后登录:
2017-08-04
查看414369173的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-13 09:22
全看
|
小
中
大
FX3U是可以扩展FX2N-16EX-ES/UL的,可以通用。后半截的输入没有反应可以检查下PLC的COM口供电是否正常,80点的我记得应该是2个COM口,您这个问题应该看下第二个COM口是否正常,如果线路没什么问题,就需要检查PLC内部了。一般外部线路问题的可能性比较大。希望对您的问题有帮助。