各位高手 我现在有一个FX2N-80MR的PLC坏了 想更换成FX3U 可是原来PLC上还连着一个扩展模块FX0N-16EX(扩展好着) 请问我把主机换了 这个扩展是否还要换 FX0N-16EX和FX3U可以匹配吗?谢谢

   另:FX2N-80MR0~7 10~17输入点都正常 后面其他的输入全部没反应 这个问题能修复吗?谢谢
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 531 个
工控威望: 7626 点
下载积分: 10296 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2026-04-29
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-24 08:10
问题解决了就好。