楼主  发表于: 2016-06-08 15:56
汇川CAN Link通讯简介:
    汇川汇川CAN Link通讯是在485通讯的基础上该进的专用通讯,广泛应用于伺服,变频器,仪器仪表,PLC、HMI等之间的数据交换,通讯速率达1M(100M内) ,
通讯站多达64个。基本满足中大型设备运用。
     触发方式有三种选择:1、事件M 使用M元件触发此项数据的传输;
                         2、时间ms;使用时间间隔来触发此项数据的传输
                         3、同步 使用M8291来触发此项数据的传输
               触发条件:1、事件M 指定一个M继电器
                         2、时间ms 指定一个以ms为单位的时间
                         3、同步 固定为M8291触发
     发送寄存器:PLC中的数据寄存器,传送到伺服中的数据在触发条件满足之前的缓冲寄存器。
       接  收站:将要写入的从站站号
     接受寄存器:数据写入到从站的寄存器号
     寄存器个数:写入数据的个数,是32位还是16位,最大可直接写入64位  
    
        
    
     本系统硬件:1 : 汇川PLC H2U3624MT
                              2 : CAN通讯卡
                             3 : 汇川IS620P 伺服5套

本样例程序为闭环控制5个伺服,涉及原点回归,寸动,连续,自动运行等,本程序注解详细,希望对大家能有帮助。
因本人水平有限,不足与不对之处,请批评指正,谢谢。
[ 此帖被leo10041在2016-06-08 16:14重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liankong)
  • 下载积分:+1(fy2898)
  • 下载积分:+1(aguan77) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(a617096967) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(帕西诺)
  • 下载积分:+1(474651279)
  • 下载积分:+1(bb359270779)
  • 下载积分:+1(菜鸟周周弱鸡) 真诚感谢!
    liuxianlu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 327 点
    下载积分: 2675 分
    在线时间: 1180(小时)
    注册时间: 2009-11-07
    最后登录: 2024-03-28
    查看liuxianlu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-06-08 16:39
    下载了,不过子程序要有密码。
    友缘人
    不断求知....向往新生活
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 5418 分
    在线时间: 475(小时)
    注册时间: 2008-12-18
    最后登录: 2024-03-20
    查看友缘人的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-06-08 20:53
    看看,支持下
    旨在不耻下问中.........
    leo10041
    苦逼的工控人
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 49(小时)
    注册时间: 2008-10-16
    最后登录: 2023-08-05
    查看leo10041的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-06-08 20:53
    子程序是一个密码锁机程序,样例中删除了的
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 10546 个
    工控威望: 17698 点
    下载积分: 9837 分
    在线时间: 2615(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-03-26
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-06-09 21:49
    学习,支持一下
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    liuhuoaaa
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 1325 点
    下载积分: 5837 分
    在线时间: 175(小时)
    注册时间: 2015-07-07
    最后登录: 2024-02-26
    查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-06-10 09:57
    谢谢分享!汇川的CAN通讯还没用过!
    yerong
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1793 个
    工控威望: 1943 点
    下载积分: 10858 分
    在线时间: 756(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-03-29
    查看yerong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-06-12 16:11
    汇川不错
    sfc 写法还没试过
    chenrenfu
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 932 点
    下载积分: 3472 分
    在线时间: 306(小时)
    注册时间: 2011-09-21
    最后登录: 2024-03-28
    查看chenrenfu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-06-12 22:17
    没用过汇川PLC看看
    爱好工控
    彭万生
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1893 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131715 分
    在线时间: 1278(小时)
    注册时间: 2013-08-04
    最后登录: 2024-03-17
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-06-12 23:53
    谢谢分享
    leo10041
    苦逼的工控人
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 49(小时)
    注册时间: 2008-10-16
    最后登录: 2023-08-05
    查看leo10041的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-06-13 20:22
    我因逻辑思维不强,所以只能用SFC来弥补   
    yerong
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1793 个
    工控威望: 1943 点
    下载积分: 10858 分
    在线时间: 756(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-03-29
    查看yerong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-06-14 09:22
    把伺服 转速 负载率 报警等状态读回来效果更好
    smtplc
    FOREVER
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1136 个
    工控威望: 1350 点
    下载积分: 23023 分
    在线时间: 203(小时)
    注册时间: 2006-08-20
    最后登录: 2024-03-28
    查看smtplc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-06-14 10:47
    汇川的变频器不错。
    • «