楼主  发表于: 2016-06-07 13:43
大家好,有个问题想请教一下,一条生产线上的开关电源用了一段时间就发现坏掉了,开关电源的规格是:DC24V 300W,外部的所有传感器电源都是用这个电源,接的传感器大约有60个,我想也不是质量的问题,因为同样的生产线,其他几条线就没有发现坏过,而这条线,过段时间就坏。目前是坏了三个了,到目前来说处量的方法都是坏了就换新的,但是也不能老是这样下去,客户那边用得也不放心。我怀疑是不是外部的传感器(三线)有短路情况引起烧坏的,但是如果是这样的话,那换新的应该马上也用不了呀,所以在这里问一下大家,处理过这种问题吗,真不知怎么下手了?
雨天神
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 397 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-11-29
最后登录: 2024-04-12
查看雨天神的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-07 13:52
开关电源出来后是加了一个保险丝的,但是保存险丝没有发现烧过。要是外部短路,查起来就难了,传感器太多了。
雨天神
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 397 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-11-29
最后登录: 2024-04-12
查看雨天神的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-12 09:22
开关电源是OMRON的,S8FC系列,也没有看到有明显的烧坏。有一个情况是这样的,上次同事去更换开关电源时,说客户那电压有点低,三相电压,设备自动运行后,电压只有370V,开关电源的输入电源是取其中一相,会不会跟这有关系。还有就是,这条线,还烧过两个变频器(1.5KW带750W电机),烧的情况是这样,有一次是客户那放假停机后,等上班再开关时,变频器就开不起来了(有一次开关电源和这次一起坏,没了输出),听客户说,有时,时不时的报过电流报警。有一次是,多次报警报警复位变频器后,就坏了。我想是不是跟这些都有关系??
雨天神
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 397 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-11-29
最后登录: 2024-04-12
查看雨天神的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-13 08:44
现在新的换上去一个多星期了,还正常,就不知到哪天 估计又会坏,呵呵。
雨天神
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 397 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-11-29
最后登录: 2024-04-12
查看雨天神的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-16 20:54
今天去客户那查看了,发现两个开关电源竖着装,之间大约有25mm,用手摸表面,感觉有点烫,有可能是装得太近,长期运行,温度高,有可能是这个原因造成损坏的。现在把两个电源隔开放平装,这样底面与电箱接触面积大,有利散热,看看后面的运行结果如何了。
雨天神
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 397 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-11-29
最后登录: 2024-04-12
查看雨天神的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-21 15:53
谢谢大家的回复,开关电源拿去送修,送修报告是:基板被腐蚀,元件被腐蚀,无法维修。

应该也是这样,因为这设备使用环境有点差,周围有腐蚀性气体,加上电箱密封做得不好。

在这里再想问问大家,有知道哪个开关电源防腐蚀的呀,因为现在电箱要做密封是有点难度了。