楼主  发表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新变压器
平时负荷只有19000KW
想找单位调换成同系列20000KVA变压器,可行吗?
大家给个意见。
平均功率因数0。96,最大直启电机TDK2500KW(氢氮压缩机)。
吉圆电气 QQ751673698
plmokqaz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2015-05-25
最后登录: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-05 11:28
应该上二台15000KVA的,功率小时就报停一台,功率大时二台都用上,我公司就是这样的