三朵金花
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 137 点
下载积分: 701 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-10-16
最后登录: 2022-02-12
查看三朵金花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-03 10:26
【需求描述】我想询支持MODBUS通讯的无线远传装置。通讯的2个设备均是三菱FX3U型PLC ,只是距离远,直线距离约500米,不好拉线。

【硬件准备】① 先准备2个FX3U-485ADP-MB模块;
[attachment=148323]
            ② 再准备2块DTD435MC三菱PLC专用无线数据终端;
[attachment=148322]
【编程准备】① 开发环境采用三菱PLC的Development或者WORKS2;

        ② 熟悉相关寄存器的功能,【M8411】MODBUS通讯设置,【D8420】通讯格式设定,【D8421】通讯协议设定等等。

            ③ 需要下载《三菱PLC的无线通讯Modbus例程说明》的朋友可以留言,或者通过Q598075900索取源代码及《三菱PLC的MODBUS_RTU通讯详解》。

【方案说明】http://www.dataie.com/jszxshow253.html
天涯明月刀客
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 202 点
下载积分: 11661 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2015-08-05
最后登录: 2023-08-30
查看天涯明月刀客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-12 22:55