楼主  发表于: 2016-06-01 16:28
控制4台15KW电机的总电箱,主电源进线选用铜芯电缆3*50+1*25,总电源空气开关 EZD160E 3P 160A

4台15KW星三角启动的风机电源分别由4个空开控制

空气开关 IC65N 4P C40A

接触器3个 LC1E2510M5N   25A

热继电器2个 LRE22N LR-E22N 16-24A

接到电机的两根铜芯电缆选用3*6+1*4



qianyingbiao
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 594 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-05-30
最后登录: 2023-02-12
查看qianyingbiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-01 22:39
风机启动时间长,启动电流大,断路器和线材选大一点,后期故障率低。4台风机就是4套启动电路,每套断路器1个,电动机专用D型,两大一小接触器,时间继电器两个,1个星三角转换用,1个作延时投热过载用。风机的热过载不好配,一般在启动时断开热保护,运行时延时投入热过载。选用电流为运行电流的一半大一点,装在三角形的中点