控制4台15KW电机的总电箱,主电源进线选用铜芯电缆3*50+1*25,总电源空气开关 EZD160E 3P 160A

4台15KW星三角启动的风机电源分别由4个空开控制

空气开关 IC65N 4P C40A

接触器3个 LC1E2510M5N   25A

热继电器2个 LRE22N LR-E22N 16-24A

接到电机的两根铜芯电缆选用3*6+1*4



abc521
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 531 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2015-11-24
最后登录: 2018-11-21
查看abc521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-02 10:19
热继电器可能小了