有个疑问请教大家:
S7-200 CN CPU224 CN  DC/DC/DC (214-1AD23-0XB8) 这款应该是晶闸管输出型,以前我做过的控制方式,都是用输出接中间继电器线圈,再由继电器的通断来控制电磁阀的上电问题。
现在有个疑问,它的输出也是24V,不知道能不能直接给8个“ DC24V 2.5W”的电磁阀直接供电?
唯我出色
资深设计、调试高级工程师!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 2240 点
下载积分: 17227 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2008-08-28
最后登录: 2024-03-27
查看唯我出色的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-03 10:53
不可以的。负载能力不够。。。