大神求帮助? 在线等急
我们PLC 与PC通讯,偶尔会出现PC端指令已经发出,但是PLC没有接收到是什么原因???(30次会出现2到3次)[ s:49]
fmzhou1401
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 92 点
下载积分: 472 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-10-30
最后登录: 2020-11-15
查看fmzhou1401的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-25 22:27
协议,速度设置不正确。
楼主留言:
我们传输的波特率是112500,因为PC端是客户的不允许修改,我把我自己PLC端的波特率修改低了一点,但是还是会出现故障,这个问题很急