flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 861 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-05-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-13 16:15
项目功能是实现速度同步, 主轴功率10多千瓦吧。

现方案,  主轴变频, 编码器测速。

测得频率写给伺服PLSV指令。

三菱热线说实现不了工艺。

我觉得或许,  主轴模拟输出给别外的模拟量输入,  全都是变频。  不用伺服。

大家给个意思?
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zhaojun90052
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 1422 点
下载积分: 3350 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-05-09
最后登录: 2023-04-11
查看zhaojun90052的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-14 09:03
用SEW 61B变频器就可以了 变频器要配SEW的同步卡,电机都要加编码器,很容易实现,SEW的同步控制比较稳定可靠
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(flyfeky) 真诚感谢!