大神们,我厂里有一台11kw的电机,我看图纸上给出的连接方式是星三角,而且将电机设为高速低速,也就是星型启动的时候电机是高速,三角型启动的时候是低速,并不是星三角降压启动。然后有一个丹佛斯FC360变频器也是11KW的用来变频调速,当三角型也就是低速启动的时候,电机运行正常,变频器也正常,可一旦切换到高速启动的时候,就提示过流报警了,设的额定电流是23A,变频器上显示到了31A,加减速时间我都设在了20秒,我想问一下,这种情况是不是因为变频器参数设置不当引起的?如果是的话变频器应该怎么设置,还应该设置什么参数?求大神指导啊!今天加班搞了一天没弄明白!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-09 08:15
既然用了双速电机就不要用变频器了,用了变频器就不要用双速电机。