各位师傅好,CP1E和威纶触摸屏通讯的,如何编写CP1E的密码程序,要求可以在屏上设置时间(年月日),运行时间到就停机,如果要工作就要输入密码。很多厂家老拖欠钱不还,老板要求加密码,停机后就报个密码给厂家,要做3个密码程序,防止厂家赖账不还欠,请师傅们帮帮忙。不甚感激
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-06 23:16
请师傅们帮下忙,或者以前有做过密码程序的师傅帮下忙
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-07 07:28
请师傅们帮下忙
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-07 15:35
谢谢各位师傅,如果用A352要怎么编程啊,要有年月日的,就是要求让它运行到设定的日期就停止运行
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-07 15:38
引用
引用第6楼luoyunyu2011于2016-05-07 11:22发表的  :
用定时器做记忆定时器做使用时间计时,当达到所设定的时间,利用触点载入比较指令接通 报警指令,用报警指令线圈触点断开手自动运行条件,再用载入比较指令做报警复位条件。。用此方法,只要不超PLC内存,想做多少套密码都行!!

谢谢师傅,这种办法我知道,cp1e有禁止输出指令吗,比如a500.1.如果用A352要怎么编程啊,要有年月日的,就是要求让它运行到设定的日期就停止运行
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-07 17:26
引用
引用第10楼luoyunyu2011于2016-05-07 17:07发表的  :
用禁止输出?那报警器能有输出?

不要报警器,有这方面的资料吗
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-08 08:38
引用
引用第15楼南郭先生于2016-05-07 21:47发表的  :
没用的,我20I3年解了维伦与cp1L的时间限制,我的技术—般。

还是师傅厉害。要多向你们学习