fuxxsd
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 528 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-05-04
最后登录: 2018-12-10
查看fuxxsd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-06 09:51
按《FX1SFX1NFX2NFX2NC编程手册》抄了一段伺服控制的程序。
1、三菱PLC控制伺服时,没有像西门子那样二次逼近找原点的方式。
如果要做到一样,程序如何写?
2、Y0的实际值读取D8140(32位)即可吧。
3、Y1可以用来控制另一台伺服吧?Y1的实际值读取D8142(32位)也行吧。
4、如果控制两轴,且需要同时运动而速度不同,那么D8145--D8148怎定义?
13670082332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 114 点
下载积分: 2968 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2016-04-25
最后登录: 2022-12-17
查看13670082332的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-18 13:27
用PLSV 1.高速到原点2.感应到原点信号后中速返回3.原点信号断开后4.低速向原点移动5.原点信号接通停止,原点复位完成,清零D8140 50 60