1、三菱FX1S 控制步进驱动器,发送一次最大999 999个脉冲,丝杆移动10mm。现在要移动800mm,怎么办

1、三菱FX1S 控制步进驱动器,最小要走0.5mm,程序怎么配合触摸屏放大
ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 301 点
下载积分: 814 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2024-05-13
查看ligp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-02 14:57
引用
引用第1楼coi于2016-05-02 12:46发表的  :
这个要和你的滚珠丝杆匹配的。

比如你选用导程5mm的滚珠丝杆 (导程5mm 是指步进电机转一圈,丝杆走过5mm)
将步进驱动器的细分调至5000  ----意思为PLC每发送5000个脉冲 步进电机转一圈

.......



先谢谢你。我的意思是怎么让步进电机连续行走800mm,因为现在发送最大脉冲K999999个脉冲丝杆才行走30mm,(丝杆装已经在减速机上)。我需要给他一个信号,能连续行走800m,要行走800mm至少要80亿个脉冲,怎么办DD寄存器也装不下啊。


到达800mm后停止(通过限位开关,或不要限位开关)。
ligp99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 301 点
下载积分: 814 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2007-12-12
最后登录: 2024-05-13
查看ligp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-09 00:42
没搞错,我这个要走很慢的,要连续很慢的走完。很慢是因为有一个减速机。
我怎么才能连续走