5000平米,6楼。34米高。变频器恒压供水,水泵的功率怎么选择啊?或者有计算方法也行。
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 568 个
工控威望: 9584 点
下载积分: 772 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-05-29
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-30 10:14
同意 3楼观点,34米高35米扬程肯定不行,建议使用50米扬程的水泵,决定了扬程后再决定在这个扬程下的水泵流量,最后得出水泵电机功率。根据水泵电机选择变频器。