楼主  发表于: 2016-04-27 14:30
          求助各位高手,FX3U编程口被触摸屏占用了,想监控程序每次都拔编程口换来换去,不方便,用触摸屏穿透监控反应很慢,我买了一块FX3U232 BD通信板监控程序,电脑用USB转232 端口已驱动好,硬件接线    2接3       3接2      5接5       问题是怎么样都通信不上,求助大家指点
                                                                                                                                                                                                                                谢谢!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1260(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-05-25
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-04 11:41
讲下原理:  通讯232  422   扩展板在不指定D8120 D8400 D8420(另参数设置通讯参数里没有勾选)的情况下,是默认跟计算机通讯的格式!就可以直接连电脑!注:改变通讯格式后要断电重启下!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!