          求助各位高手,FX3U编程口被触摸屏占用了,想监控程序每次都拔编程口换来换去,不方便,用触摸屏穿透监控反应很慢,我买了一块FX3U232 BD通信板监控程序,电脑用USB转232 端口已驱动好,硬件接线    2接3       3接2      5接5       问题是怎么样都通信不上,求助大家指点
                                                                                                                                                                                                                                谢谢!
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
注册时间: 2007-10-13
最后登录: 2024-04-03
查看wushuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-28 08:17
你要检查一下你的PLC参数设置,具体是:PLC参数-PLC系统(2)-CH1,‘通信设置操作’前面不能打勾的,用扩展232、422BD与电脑通信都是不要勾选的,我记得以前是这样操作的,再把这参数和程序同时写入PLC,断电再试。