1820485554
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 118 点
下载积分: 733 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2016-03-30
最后登录: 2018-11-27
查看1820485554的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-26 17:21
是这样的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;

我SIGN(方向) PULS(脉冲) S-ON都接了,参数也是设置成位置控制模式下的指令脉冲方式;

在监视模式下D8140有计数,证明Y0口有发脉冲,但是安川伺服驱动器接收不到脉冲,电机不转;对了,脉冲输出口Y0一直在ON和OFF状态下快速切换,直到30000脉冲发完才停,这个现象说明什么?我真的走投无路了,请大神花几分钟时间帮忙;
宋志扬
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2022-07-01
查看宋志扬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-09 08:56
应该是伺服没弄好