是不是就是把PLC输出端里的COM和驱动器里的GND用一根线接起来?不共地有什么后果啊?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9552 个
工控威望: 8436 点
下载积分: 16342 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-22 13:39
可以共零线。

COM是零线(负极公共端),这个一般也要和伺服信号的负极公共端接到一起。

PLC端子排上地线是另外一根。 伺服要看具体说明书。