bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-21 09:20
确切的说,是第一次做电热管控制。
4条22KW,380V的发热管,还没看到货呢。

有以下问题:
1. 根据网上的计算方法,单条电热管的电流是33A,对吗?
2. 选用3相,40A的SSR,应该没问题吧。
3. SSR是就这样装在电箱内,还是要加散热器?
4. 貌似电热管也有星型和三角形接法?普通应用,应该用三角形吧?
5. 最后,如果可以的话,推荐几个国产的SSD品牌?

谢谢大家!
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 519(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-05-09
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-21 21:45
1. 根据网上的计算方法,单条电热管的电流是33A,对吗?
不对,22KW 380V 的电热管,每根电热管的电流 22000/380=58A
三想的才是33A    22000/380/1.73=33.46A