ygw_119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 649 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-06-19
最后登录: 2023-12-16
查看ygw_119的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-19 15:25
大家好,现在碰到一个问题,控制器位三菱3UPLC, 动力为信捷伺服电机,同步轮送线材,送两段,比如设定总长度为1000MM,第一段位200MM,实际送出来可能只有180MM《每次不一样,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以为是起步瞬间速度过大导致打滑,后将伺服电机加减速时间加大,会稍稍好一点,但是这样还是达不到客户给的公差要求《公差范围是正负5MM》,而且这样效率跟不上。后我加了一个外置编码器,我的想法是,我每次送线的长度靠的是编码器的数值来确定线材长度,问题在于,起步的时候有加减速,没关系,但我无法确定什么时候编码器是数值到了,所以我也就无法提前减速,这样一来,伺服从我PLC给他停止到真正停下会有惯性,过冲,因为是送两段,两次下来,误差基本上在5MM多了,有没有什么好的方法?
ygw_119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 649 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-06-19
最后登录: 2023-12-16
查看ygw_119的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-19 08:13
有么有人还有其他办法?
ygw_119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 649 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-06-19
最后登录: 2023-12-16
查看ygw_119的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-19 15:33
不要沉啦!
ygw_119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 649 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-06-19
最后登录: 2023-12-16
查看ygw_119的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-22 13:12
回复8楼,我要查一下我目前的伺服是否支持,谢谢!
ygw_119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 649 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-06-19
最后登录: 2023-12-16
查看ygw_119的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-22 13:13
回复9楼,我也想改啊,问题在于我只是电控,机构工程师不愿改,我有什么办法?
ygw_119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 649 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-06-19
最后登录: 2023-12-16
查看ygw_119的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-22 13:14
回复10楼,确实就是那种电线,就是我们家电视机信号线,中间有一根铜丝,还有屏蔽线的那种。