PLC    AB相计数时,如何在文本屏上显示当前是正计数还是反计数?谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156964 分
在线时间: 3124(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-18 21:06
引用
引用第1楼uu.liu于2016-04-18 17:08发表的  :
一直没有用过AB相,同样困惑,这东西到底如何实现,具体应用在什么行业!?

与行业无关;
与编码器类型有关;
选用AB相的编码器,而且想要应用AB项的功能,就对应该功能的高速计数器进行硬件接线;
如果不需要,完全可以将其用于单相计数器一样,只使用A相或B相进行计数。
但单相计数器的数值增加或减少需要特殊辅助继电器来实现,而AB相高速计数器则可以自动实现增减功能。