a86116403
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 147 点
下载积分: 694 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2016-03-18
最后登录: 2018-06-11
查看a86116403的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-15 20:34
我现在有D1-D100里面全是数据,我想把D1-D5移到D6-D10   D6-D10移动到D11-D15,以此类推,三菱的WSTL指令可以实现  欧姆龙有没有类似的指令  不然用mov会死人的   WSFT又只能位移一个
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 1231(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-18
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-16 09:38
XFER(70)
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。