wtec2016
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wtec2016的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-14 11:05
  硬件:146 78  短接,23 交叉 5直连  (QJ71)  23 5(MT6100i)(只46短接也试过)
[attachment=146487]    谢谢
[attachment=146488]
[attachment=146489]
[attachment=146490]
[attachment=146491]    
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1078(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-04-15
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-15 18:54
Q系列的通讯扩展模块也选FX232/485?
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手