zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-13 17:10
公司现在的10000v变压器;电压在中间位置;出来的电压为400v,每天的用电量在70000度左右;如果把变压器的电压调到正百分之5的档;相当于提高了20v电压为420v;这样的话用电量能不能下降一点;谢谢各位解答;
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-05-15
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-14 11:02
要根据负载现场电压情况决定是否调整变压器档位,在-7%到+5%以内不用调,系统运行也最经济(功率因数要求合适), 调高档位后大部分负载消耗电能会增多,但是做功也多,一句话,能量守恒
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zmy450365) 真诚感谢!
  • 吉圆电气 QQ751673698