我这么画总电路图行不?  会不会被打死!     求指教啊~~~
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 797 点
下载积分: 6676 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-05-18
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-12 19:44
不行,给人看到的你是一个外行人!

首先,你的总断路器本身就让人看不懂是四个1P断路器呢还是一个4P断路器。各种断路器是有标准的符号的,你应该按相应的标准符号绘画,让别人能够看懂你所想表示的什么意思。

其次,你的每台电机的供电接触器,如果不是我将左边圆圈中的文字经放大看清楚,我还以为你使用的是断路器,因为你的功能限定符号不是接触器符号,而是自动跌落式断路器符号。

再次,最后的两台单相电动机画的接触器符号,不应该画成三极,而又空出一极,允许画成二极,其他和上面问题一样。

再再次,你PLC供电N端子不应该绘画成接地符号,其他的按钮等等不知给人知道你想表示什么,不是标准符号。

也就是说,没有几个符号符合绘图规则的。

像这些电路图,使用PcselCAD比AutoCAD(或者天正、浩辰)还要来得方便,起码不用自己绘画电路符号。
楼主留言:
真诚感谢!太感谢了,我没感到有多逆耳,反而挺感谢大哥的!我初次画图,有太多不懂了,感谢大哥这么详细的指教!谢谢
[ 此帖被老兔子在2016-04-12 19:49重新编辑 ]