麦克.阿瑟
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看麦克.阿瑟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-12 10:03
刚接触台达PLC,PLC是EH3系列!关于DRVI指令正反转问题!理论上,该段程序能控制步进电机的正反转么?Y0接PUL-,Y1接DIR-,正端接的+5V。现在按下X0、X1,电机都能旋转,但都只能实现正转!现发现去除方向信号线,电机依然能转动,但还是都是正转!
LD   X0
OUT  DRVI  K3000  K3000  Y0  Y1
LD X1
OUT  DRVI  K-3000  K3000  Y0  Y1
END
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 410 个
工控威望: 1204 点
下载积分: 3483 分
在线时间: 1195(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-05-28
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-12 10:27
步进接受脈波方式,是方向加脈波嗎?
還是CW CCW這要先確定呦
EH3只支持方向加脈波