六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-09 23:53
步进电机脉冲和方向输入用PLC 24V电源串2K   W1/4电阻,电阻应该串接PU+和DR+还是PU-和DR-?串接PU+和DR+电阻烧坏是怎么回事?
让爱在你我的心里流动。。。。。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-06-01
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-10 15:49
你是不是一个电阻串在了两个信号线上了?
楼主留言:
谢谢,是分别串了一个2K的电阻,现在换了电阻正常了,但我是串在PUL+ 和 DIR+不知道会不会有影响!明天还是把电阻改串负极去好了,还有就是用金属膜电阻和碳膜电阻有差别吗?我开始用的金属膜电阻烧了,现在换了碳膜电阻
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(六度心寒)