楼主  发表于: 2016-04-07 18:43
西门子300plc用组态做好通信口后下载进去之后cp5611就找不到profibus的地址了,怎么解决很着急谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6662 个
工控威望: 38474 点
下载积分: 19824 分
在线时间: 9910(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2026-04-04
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-07 19:47
在Set PC/PG中,应该将CP5611设定为CP5611(Auto)或者CP5611(ProfibusDP)这样你就可以看到DP地址了。