cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 395 个
工控威望: 790 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 318(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2026-02-13
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-07 10:03
如题,厂家推荐了一个电子热继,是三相穿孔的。我原来的电机比较大,他的互感器穿孔小,线穿不下,想用三个互感器,然后把互感器的二次线穿过他的电子热继里面。互感器没法接电流表了,准备直接短接,这要可以吗?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2026-02-26
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-08 13:41
电流互感器二次测不允许开路,不允许开路,不允许开路,说三遍!也就说要短接二次侧,然后你用钳形表当然可以测出二次侧的电流。