cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 714 点
下载积分: 664 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-05-10
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-07 10:03
如题,厂家推荐了一个电子热继,是三相穿孔的。我原来的电机比较大,他的互感器穿孔小,线穿不下,想用三个互感器,然后把互感器的二次线穿过他的电子热继里面。互感器没法接电流表了,准备直接短接,这要可以吗?
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-08 06:31
就看定值可以匹配不,我不明白你二次短接的意思,你的互感器二次有两组出线?
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-08 06:36
我明白了