我把想要加热到的温度存储在VD8(通过工控平板输入)中,通过比较温度是否到达触发定时器,定时结束后断开加热电阻丝,怎么把VD8这样一个变量和当前温度做比较呢?温度变送器是0到200摄氏度,电流4到20mA  
zx19910914
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 299 点
下载积分: 5465 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2015-04-11
最后登录: 2024-03-22
查看zx19910914的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-05 21:02
你把你的温度信号转换完成之后利用比较指令接通定时器(断电延时)再用定时器的触点去接通加热丝的输出
楼主留言:
为什么比较指令不能用VD8和AIW0比较呢,会报错