• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ab369827
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 582 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-25
最后登录: 2024-04-23
查看ab369827的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-02 17:10
读不出频率 程序如下请高手给看看
ab369827
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 582 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-25
最后登录: 2024-04-23
查看ab369827的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-02 23:50
没人帮帮吗   悲催啊  
ab369827
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 582 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-25
最后登录: 2024-04-23
查看ab369827的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-03 11:10
快来人啊
evanlei
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 543 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2020-10-25
查看evanlei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-04 08:22
三菱哪个型号?
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10679 个
工控威望: 17832 点
下载积分: 10211 分
在线时间: 2627(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-04-21
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-04 16:11
下载看看
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
刻骨铭心
若爱,请深爱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 755 点
下载积分: 806 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-08-04
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-12 23:44
确定两者通讯设定一致了?
曾少你的,你都已在别处得到。。。
ab369827
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 582 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-25
最后登录: 2024-04-23
查看ab369827的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-18 13:43
能通讯上 PLC是1N的 悲催现在还没解决
fengzhiyu
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 835 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2018-05-09
查看fengzhiyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-19 09:36
我也遇到了同样的问题,我的是三菱PLC FX1N通过485BD与变频器MODBUS RTU模式通讯,可以正常运转,写频率,就是不能读频率,郁闷
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(曾祥贵) FX1n 通讯VFD-M能不能分 ..
    zmq8884
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 467 分
    在线时间: 3(小时)
    注册时间: 2016-12-26
    最后登录: 2023-06-20
    查看zmq8884的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-01-07 13:54
    485很容易实现,差一下变频器的对应地址码。写在485程序中就可以了,最好不要用485-BD的模块,这种模块要算CRC值,用FX3U-485ADP-MB能自动生成CRC,用ADPRW指令很简单
    zmq8884
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 467 分
    在线时间: 3(小时)
    注册时间: 2016-12-26
    最后登录: 2023-06-20
    查看zmq8884的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-01-07 14:01
    本人做了比较,用485-BD的程序只能用RS和RS2指令,好在FX3U可以自动计算CRC的值,不让会要人命的。给朋友提供对比程序,RS指令、RS2指令,ADPRW指令,共参考。我与6个仪表6个变频器同时通讯,很正常。
    附件: FX3U的485通信方法实例.pdf (108 K) 下载次数:306
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(mhm123)
    zmq8884
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 467 分
    在线时间: 3(小时)
    注册时间: 2016-12-26
    最后登录: 2023-06-20
    查看zmq8884的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-01-07 14:03
    用这个方法485个与任何仪表、变频器通讯,只要把数据格式统一好,地址码写对,一切都OK
    source08
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 6257 点
    下载积分: 5330 分
    在线时间: 200(小时)
    注册时间: 2011-03-01
    最后登录: 2024-04-23
    查看source08的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-01-07 14:07
    好文,好文,好文!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go