楼主  发表于: 2016-03-31 09:36
现在手里有一台施耐德AVT58系列的45kw变频器,上电就报scf报警;然后我就把电机线拆卸下来,上电还是报scf报警,我有分别测量了U,V,W相间和地之间都没有短路的地方,现在有点束手无策了,上网查了一些资料,有的说是IGBT坏了,有的说电源板坏了,有的说霍尔电流检测有问题。哪位大神有好的方法能确定到底是哪里坏了。
yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-31 09:53
高手速来,sos,要不帖子就沉了
yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-15 09:49
虽然没人回帖,但是问题我已经查出来了,上电报SCF报警的原因是电流检测元件霍尔电流检测器坏了。因为没有办法就得一点点的找,我先把电流检测的三个霍尔卸下来(自己的运气比较好),上电结果不报SCF报警了。我又开始一个一个的往上安装霍尔,直至发现有一个霍尔焊上以后就报SCF报警。可以确定是该霍尔坏了