恋恋萍
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 274 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-03-21
最后登录: 2024-01-09
查看恋恋萍的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-24 10:26
在三菱PLC中,如何确定原点的位置,然后使用回归原点指令ZRN
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1220 个
工控威望: 1487 点
下载积分: 6823 分
在线时间: 589(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-05-09
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-24 16:53
安装一个原点位开关就可以了。ZRN K最高频率 K最低频率  X近点开关号 Y脉冲输出端
楼主留言:
真诚感谢!