1553122298
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-05
最后登录: 2019-12-10
查看1553122298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-23 22:46
        请教各位,我们用塞恩思电子式变压器,供电380伏,输出220伏,我们用万用表测量输出相与相之间只有110伏,怎么回事,
zengrj521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2022-06-19
查看zengrj521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-24 12:39
电子变压器,使用普通的万用变是测量不出来的